طرح چند سوال در خصوص ترموکوپل

تصویر حسین عظیمیحسین عظیمیپرسیده شده ۶ سال پیش۱۱۵ بازدید۳ پاسخ
درود بر شما مهندس لطفی عزیز در بحث دما بخش ترموکوپل سه تا پرسش داشتم خدمتتون؛ ۱- آیا در نصب ترموکوپل به صورت Remote، در مسیر تا ما‌ژول ترانسمیتر، علاوه بر کابل اکستنشن و ترمینال‌ها جنس “سرسیم‌ها” هم در طول مسیر بایستی از جنس ترموکوپل باشه؟ ۲- اگر بخواهیم یک ترموکوپل را به صورت کاملا دستی و با استفاده از یک میلی ولتمتر تست کنیم و دمای سنس شده توسط سنسور را بخوانیم، روند محاسبات مربوطه با در نظر گرفتن جبرانسازی cold junction چگونه خواهد بود؟ ۳- اگر بخواهیم ماژول ترانسمیتر مربوط به یک سنسور ترموکوپل رو با استفاده از سورس ولتاژ تست کنیم، روند کار و محاسبات با در نظر گرفتن جبرانسازی cold junction به چه صورت خواهد بود؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۶ سال پیش
پاسخ منتخب
۱- چون از ترمینال برای سربندی استفاده میشه که هم جنس ترموکوپل است سر سیم استفاده نمی کنیم

پاسخ‌ها (۳)

  • تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۶ سال پیش
    ۲- پایه منفی باید در دمای صفر درجه باشه یا میشه از دو‌ ترموکوپل مشابه استفاده کرد و پایه های منفی شون رو به هم بست و ولتاژ رو از دو سر مثبت گرفت
  • تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۶ سال پیش
    ۳ ترنسمیتر دارای خروجی جریانی است و جبرانسازی اتصال سرد در خود تجهیز انجام شده با گذاشتن مقاومت ۲۵۰ اهم و سورس ولتاژی و یک میلی امپر سنج در مسیر سری جریان خوانده میشود