عدم ارسال فرمان از ۱۲۰۰ به کامپیوتر pc base

تصویر کاربر انجمنکاربر انجمنپرسیده شده ۱ سال پیش۲۳ بازدید۱ پاسخ
با عرض سلام و درود ، یک پی ال سی ۱۲۰۰ رو طبق دوره به کامپیوتر وصل کردم همه برنامه هارو مینویسم روی پی ال سی و مانیتورینگ انجام دادم ، هیچ خطایی نیست با این حال ، فرامین از مانیتور به پی ال سی فرستاده نمیشه چ انگار وصل نیست ولی خطایی نداره

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فرداستادعلیرضا برنده فرد· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر

set pg pc Interface و همچنین رنج ip ها رو چک کنید

موفق باشی

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما