محاسبات سایزینگ اریفیس با افت فشار 350 mbar

پرسش فنی حل شده
تصویر محمد علی نعمتیمهارت‌جومحمد علی نعمتیپرسیده شده ۶ سال پیش۱۳۲ بازدید۱ پاسخ
مطابق استاندارد ماکزیمم افت فشار مجاز بر روی ارفیس 250،500،750،1000mbar هست.
اگر محاسبات سایز ارفیس رو با افت فشار 250 انجام بدیم و beta خارج از رنج بشه ولی با افت فشار 350mbar بتا بیاد تو رنج. میونیم این افت فشار رو مبنا قرار بدیم و برا تائید به فرایند بفرستیم؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۶ سال پیش
پاسخ منتخب
بله امکان پذیر هست ولی چرا ۵۰۰ در نظر نمیگیرین؟