چه موقع در ترانسمیتر ها از دیافراگم سیل ۲ اینچ و چه موقع از دیافراگم سیل ۳ اینچ استفاده میکنیم؟ ایا اندازه فلنج به دما بستگی داره یا فشار یا هردو؟ و معیار انتخاب طول کپیلاری تیوب بر چه اساس است؟
با تشکر
حل شده
محاسبه سایز دیافراگم سیل برای ترانسمیترها
پاسخ منتخب
سایز فلنج رو باید تو اسپک کارفرما چک کنین هر دو سایز امکان پذیر هست حتی ۱ و نیم اینچش هم موجوده، سایز با دما یا فشار رابطه ای نداره عملا ریتینگ فلنج به این موارد بستگی داره طول کپیلاری متناسب با دمای سیال است
توصیه می کنم داده هاتون رو به وندور تجهیز بدین و طول رو تایید بگیرین
پاسخها (۴)
فرزاد لطفیاستاد· ۶ سال پیشبله کاملا درسته مثلا دیافراگم های یوکوگاوا حدود دماییشون ۲۰۰ تا ۲۵۰ استشهرام کامرانی فر· ۶ سال پیش
ممنون مرسی ولی هر چقدر ک طول کپیلاری را هم اگر زیاد کنیم ولی آخر محل اتصال دیافراگم با سیال که دمای بالایی دارد در نقطه اتصال روغن پشت دیافراگم می سوزد و دیافراگم باد میکند گرچه ک این دما به سنسور ترانسمیتر نمیرسد به دلیل طول کپیلاریشهرام کامرانی فر· ۶ سال پیش
بله من در مورد سیالات با دمای ۴۰۰ درجه صحبت میکردم که فقط دیافراگم های بادوترم جواب میده حتی ویکا هم جواب نمیده و واقعا طول کپیلاری در کاهش دما ظاهرا دیگه تاثیری نداره
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.