پرش به محتوای اصلی
حل شده

مدار اولیه-ثانویه

تصویر حمیدرضا شعبانیحمیدرضا شعبانیپرسیده شده ۱ سال پیش۶۸ بازدید۲ پاسخ
باسلام و احترام خدمت استاد گرامی جناب آقای دکتر جوانبخت. یک سوال داشتم خدمتتون. آیا در مدار اولیه ثانویه( دبی پمپ تولید ثابت و توزیع متغیر) مجاز هستیم که common pipe یا همان bypass pipe را یک کلکتور( منیفولد) در نظر بگیریم؟ به این معنی که آب رفت مدار اولیه وارد یک کلکتور شود و سپس تمامی انشعابات مصرف مدار ثانویه را از همان کلکتور بگیریم و در نهایت آب برگشت مدار اولیه و ثانویه را هم به آن متصل کنیم… و اگر مجاز است، آیا سایزینگ آن مانند سایزینگ کلکتور هست ؟

پاسخ منتخب

تصویر امیر جوانبختامیر جوانبختاستاد· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
با سلام و احترام در نگاه اول و محاسبات هیدرولیکی نمی توان این خط بای پس رو در قالب کلکتور اجرا کرد. دلیل این امر این است که محاسبات افت فشار این مسیر باید براساس سایز لوله انجام پذیرد در حالیکه در یک کلکتور این امر امکان پذیر نیست. در یک نگاه دقیق تر باید طرح خود را در قالب یه فلودیاگرام ارایه نمایید تا بتوانم پاسخ دقیق تری بدهم. بعنوان مثال در یک پروژه توسط یک شیر کنترل جریان و مقاومت معادل آن طرح، common pope را اجرا کردیم. لذا لطفا در قالب مبسوط تری طرح سوال نمایید که بتوانم پاسخ دقیق تری ارایه دهم. با تشکر

پاسخ‌ها (۲)

  • تصویر امیر جوانبختامیر جوانبختاستاد· ۱ سال پیش
    سلام و روزتان بخیر لطفا فایل اتوکد خود را به این ادرس ایمیل بفرستید تا همه موارد رو چک کنم و نتیجه را خدمتتان اعلام کنم. در غیر اینصورت ممکن است بصورت جزیره ای جوابی را خدمت شما بگویم و سایر عوامل را لحاظ نکرده باشم. Am.javan58@gmail.com با تشکر

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.