با سلام و عرض ادب خدمت استاد مانی زاده
جناب دکتر سوال بنده این هست که حد پذیرش alignment خطوط پایپینگ در EAST , NORTH و ELEVATION آنها چه مقدار هست؟
لطفا اگه داخل استانداردی بهش اشاره شده آدرسش رو در صورت امکان قرار بدید
متشکرم
حل شده
معرفی استاندارد مرجع در خصوص حد پذیرش Alignment خطوط پایپینگ
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر
سوال شما در حیطه دفتر فنی اجرای پایپینگ هست، در خصوص ایتم های مختلف فرق میکنه و برای فلنج ها تمامی معیار ها در ASME PCC1 هست ولی برای خود سیستم لوله کشی استاندارد و یا کدی به خاطرم نیست. ممکن هست که در پروژه اسپک تعریف بشود.
پاسخها (۲)
ابراهیم خیراستاد· ۲ سال پیشبه نام یزدان با سلام و اهدای ادب تلرانس ابعادی سیستم لوله کشی مطابق تقاطع ضربدری استانداردهای BS EN 13480- 4 PFI ES-3 IPS C PI 240 تلرانسهای ابعادی به ۴ دسته تقسیم میشوند که در BS EN 13480 ارایه گردیده است - Linear Tolerance تلرانسهای خطی نظیر طول 2.Angularity Tolerance تلرانس زاویهایی نظیر زاویه یک سطح فلنج - Rotational Tolerance تلرانسهای چرخشی نظیر Two Hole بودن دو فلنج - Closer Tolerance تلرانسهای دقیق که بر اساس اسپک پروژه مشخص میشوندمیلاد خیری· ۲ سال پیش
خیلی ممنون از پاسخهای دقیق و کاملتون🙏
ابراهیم خیراستاد· ۲ سال پیشخواهش میکنم