پرش به محتوای اصلی
حل شده

معرفی تجهیزات نیازمند به BMS و تعداد Station های لازم در اتاق کنترل

تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۲ سال پیش۳۸ بازدید۲ پاسخ
سلام ۱- برای چه تجهیزاتی BMS در نظر میگیرند؟ ۲- بویلرها هم سیستم کنترل مخصوص خود و هم BMSمربوط به خود دارند. آیا مثلا اگر ۴ تا بولیر داشتیم که قاعدتا ۴تا سیستم کنترل و ۴تا BMS دارد باید در اتاق کنترل برای آنها باید 8 تا station در نظر بگیریم؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
صرفا موارد مطرح شده در بسته پاسخ داده میشود

پاسخ‌ها (۲)

  • تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۱ سال پیش
    سلام وقت بخیر BMS مخفف Burner Management System سیستم مدیریت مشعل هست ،در سیستم‌های احتراق در صنعت بخصوص نفت و گاز، برای اطمینان از آغاز، عملکرد و خاموشی ایمن مشعل‌ها استفاده می‌شود. این سیستم عملکردهای مختلفی را مانند تشخیص شعله اصلی و کنترل دما مدیریت می‌کند تا از بروز شرایط خطرناک جلوگیری کند. در بویلر هم چون مشعل داریم از این سیستم برای کنترل مشعل استفاده می شود، و برای بقیه قسمتها هم از PLC استفاده میکنیم میتونیم قسمت BMS رو هم داخل PLC ببینیم یعنی یک سیستم کنترل ولی باید موارد SAFTY رعایت بشه و مثلا اون قسمت مربوط به مشعل SIL3 در نظر گرفته بشه پس با توجه به شرایط و استاندارد ها برای 4 بویلر 4 سیستم BMS و 4 سیستم PLC خواهیم داشت یا 4 سیستم ترکیبی با رعایت استاندارد های SAFTEY موفق باشی

پاسخ شما