معرفی رفرنس و استانداردهای مناسب جهت طراحی سیستم RGA در مخازن Floating Roof

تصویر ابوالفضل مسن آبادیمهارت‌جوابوالفضل مسن آبادیپرسیده شده ۴ سال پیش۱۸۳ بازدید۱ پاسخ
بسمه تعالی

با سلام و وقت بخیر

جناب آقای مهندس جهت محاسبه ی سایز کابل و متعلقات مربوط به سیستم صاعقه گیر آر جی ای در مخازن سقف متحرک چه رفرنس و منبعی رو پیشنهاد میفرمایید؟

با احترام

پاسخ منتخب

تصویر محمود رنجبراستادمحمود رنجبر· ۴ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام آقای مهندس

میتونید به استانداردهای زیر مراجعه بفرمایید:

IEC 62305-3, Annex D

NFPA 780, Chapter 7

API RP 545

در ضمن پیشنهاد میکنم به جای RGA از MAGS برای همبندی مخازن سقف شناور بهره ببرید.