معرفی نرم افزار مناسب برای سایزینگ Safety Valve ها با Set Point کمتر از 1 Barg

پرسش فنی حل شده
تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۲ سال پیش۱۸۶ بازدید۱ پاسخ
سلام

برای ست پوینت های کمتر از 1bargنرم افزاری مثل leser نمیتواند psv را سایز کند برای این رنج ست پوینت باید از چه نرم افزاری استفاده کنیم و همچنین از چه استانداری؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
معمولا در این شرایط از ولو های خاص مثل PVRV ها استفاده می شود که براساس نرم افزار خود سازنده سایزینگ میشود معمولا الزامات API2000 اگر برای Blanketing باشد مورد استفاده قرار میگیرد.