با سلام و احترام
جناب آقای مهندس ممنون میشم در خصوص میزان استاندارد یون کلراید (-CL) در آب کولینگ راهنمایی بفرمایید.
خیلی ممنون از لطف شما
بطور کلی یون کلز ئر آب کولینگ بسیار مهم بوده و تاثیز مستقیمی بر روی متریال مبدلها و شبکه انتقال سیال خواهد داشت .این موضوع بیشتر بر روی COC تاثیر خواهد داشت.
coc یا سیکلهای تغلیظ یکی از مهمترین پارامترهای کنترل کیفیت آب در برجهای خنککن است.
CoC = (غلظت کلراید در آب در گردش) / (غلظت کلراید در آب تأمینی)
تاثیر یون کلراید (Cl⁻) بر CoC و سیستم خنککن
الف) کلراید به عنوان شاخص اندازهگیری CoC
ب) کلراید به عنوان یک عامل مخرب
وقتی غلظت کلراید در اثر افزایش CoC بالا میرود، خطرات زیر به شدت افزایش مییابد:
۲. تخریب مواد : کلراید در غلظتهای بالا میتواند بر برخی از مواد غیرفلزی نیز اثر بگذارد.
افزایش غلظت کلراید و به طور کلی TDS) میتواند اثربخشی برخی بازدارندههای خوردگی و ضدرسوب را کاهش دهد.
جدول مقایسهای استانداردهای ذیل برای کلراید در آب کولینگ در یکی از پر.ژه ها من استفاده کردم که با توافق کارفرما بر اساس اطلاعات ونئور کولینگ جمع آوری شده میباشد.
ملاحظات
محدوده مجاز کلراید (Cl⁻)
استاندارد / منبع
تلفیق الزامات فنی با شرایط آب Make-up ایران که اغلب TDS و کلراید بالایی دارد). تأکید بر استفاده از پکیج مواد شیمیایی و کنترل سیکل تغلیظ.
کربن استیل: تا ۵۰۰ ppm
استیل: زیر ۱۵۰ppm
استاندارد IPS
محدوده بسیار گسترده ارائه میدهد و جنس فلزات را فاکتور اصلی میداند. برای استیل ضدزنگ، حداکثر ۱۰۰ ppm را توصیه میکند
سیستمهای باز:
۲۵۰ - ۱۰۰۰ ppm
سیستمهای بسته:
۱۰۰ ppm (راهنمای اولیه|استاندارد ASHARE|
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.