پرش به محتوای اصلی
در حال باز کردن نماتک…
نماتک
۰۷ساعت
۳۱دقیقه
۵۷ثانیه
Namatek logo

نحوه اسکن اتصال نفوذی تیر به ستون همراه با تسمه پشت بند

پرسش فنی
تصویر سعید علی ین صحنهمهارت‌جوسعید علی ین صحنهپرسیده شده ۷ ماه پیش۳۰ بازدید۱ پاسخ
در خصوص این اتصال و احتمال خطاهای اکو های ناشی از تسمه پشت بند و همچنین تفسیر اکوهای گرفته شد در leg1&leg2 می‌خواسم جناب مهندس گنجی راهنمایی کنند نام اصلی اتصال TC-U4Aفرایند SMAW

عیوب سمت دیواره رو با توجه به عدم دسترسی به پشت قطعه چگونه detect کنیم…اینکه فلز جوش ما تسمه پشت بند را کاملا ذوب کرده باشد آیا با پرآب زاویه امکان پذیر هست؟ چون فکر میکنم اون قسمت امواج عمود بر عیب نمیشود .دقیقه کف تسمه پشت بند در قسمتی که گپ داریم منظورم هست …ضخامت ورق 20 ضخامت تسمه 8 و ضخامت دیواره 50

پاسخ‌ها (۱)

  • تصویر محمد گنجیاستادمحمد گنجی· ۲ روز پیش
    سلام و خسته نباشید. بله، وجود تسمه پشت بند باعث می تواند باعث ایجاد اکوهای هندسی شود. در برخی شرایط بسته به سه عامل امکان دسترسی صوت به ناحیه مورد نظر، جهت گیری ناپیوستگی و همچنین تداخل اکو های ناپیوستگی با اکوهای ناشی از پشت بند ممکن است تشخیص تضمین شده ای نداشته باشیم. اما این را بدانیم که بازتاب های نوک عیب (Tip Diffraction) ممکن است حتی در شرایط نامناسب جهت گیری نیز قابل دریافت باشند. پیشنهاد می شود که از چند زاویه متفاوت مثل 45، 60 و 70 درجه استفاده کنید که احتمال تشخیص را بالا ببرید. برای این هدف استفاده از روش PAUT با طراحی اسکن مناسب بهتر است.

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.