نحوه ی اتصال Busduct به تابلو برق در سیستم TNS

پرسش فنی حل شده
تصویر محمد کرباسیمهارت‌جومحمد کرباسیپرسیده شده ۶ سال پیش۱۸۷ بازدید۱ پاسخ
سلام استاد ساسانفر
در پروژه های صنعتی در صورتی که سیستم TNS باشد باسداکتی که از ترانس به ورودی تابلو POWER CENTER متصل میشود مرکز ستاره ترانس باید به شمش نول و ارت تابلو وصل شود؟

پاسخ منتخب

تصویر پوریا ساسانفراستادپوریا ساسانفر· ۶ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام اگر سیستم کاملا تی ان اس باشد هادی نول و ارت باید از هم جدا باشند . باسداکت را با پنج هادی در نظر بگیرید