سلام خدمت استاد لطفی.میخواستم بپرسم اختلاف فشار مجاز دو سر اریفیس و همینطور کنترل ولو ها که برای دیتاشیت و سایزینگ مورد نیاز است.مطابق چه مدرکی از مدارک پروسس باید استخراج شود؟
نحوه ی استخراج میزان اختلاف فشار مجاز دو سر اریفیس و Control Valve ها
پرسش فنی حل شده
پاسخ منتخب
درود ما استخراج نمی کنیم این موارد رو بلکه خود واحد پروسس در دیتاشیت ابزاردقیق این موارد رو تکمیل می کنه
پاسخها (۳)
مهارتجوشهاب عباسپور· ۶ سال پیش
میدونم اما چون کار من در سایت است و با دفتر طراح ارتباط ندارم خواستم با این موارد آشنا بشم.در مدارک پی اف دی بررسی کردم اما احتلاف فشار دو سر ولو و اختلاف فشار مجاز اریفیس را پیدا نکردم.گفتم اگه اطلاع دارین تو چه مدرکی میشه پیداشون کرد یه راست برم سراغش.
به هر حال ممنون به خاطر زحمات و کیفیت بالای آموزشی و پشتیبانی عالیتون.
استادفرزاد لطفی· ۶ سال پیشنه از مدارک pfd نمیشه استخراج کرد باید دیتا از واحد پروسس گرفته شه
پاسخ شما