نحوه ی انتخاب ترنسمیتر مناسب با توجه به رنج های Pop و Pdes

تصویر علی شهروئیمهارت‌جوعلی شهروئیپرسیده شده ۲ سال پیش۹۶ بازدید۲ پاسخ
سلام استاد لطفی عزیز خسته نباشید؛

طبق

50%f.s<Pop<80%f.s

استاد یعنی اینکه فشار نرمال ما باید بین ۵۰تا۸۰ درصد فول اسپن رنج دیزاین ترنسمیتر ما باشد! درسته استاد؟

بعد اینکه فشار نرمال و فشار دیزاین خط در واقع این دیتا

رو واحد پروسس در اختیار ما میزاره

در چه صورت ممکنه که Pop ما در بازه 50 بار و 80 بار

رنج اون تجهیزی که خریدیم نیست؟

یا اینکه در چه صورت ممکنه Popما ممکنه در اون بازه تعریف شده نباشد؟

لطفا اگه امکانش هست با ذکر مثال توضیح بفرمایید

ممنونم

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
فرض کنین فشار Pop=12و Pdes=18 باشد ما تو مارکت یک ترنسمیتر پیدا کردیم با رنج 0-20 همه موارد رو پوشش میده و اکی هست.

حالا فرض کنین تو مارکت تنها چیزی که پیدا شده رنج 0-30 هست باز هم اکی هست.درحالی که Pop در بازه 50 تا 80 درصد قرار نگرفته.

فرض کنین فشار Pop=12و Pdes=28 باشد. در این شرایط 0-20 اصلا مناسب نیست چون باید فشار Design رو کاور کند
  • تصویر علی شهروئیمهارت‌جوعلی شهروئی· ۲ سال پیش
    بسیار عالی آقای لطفی عزیز
  • تصویر علی شهروئیمهارت‌جوعلی شهروئی· ۲ سال پیش
    استاد لطفی در مورد اینکه فرمودید گیجی رو باید انتخاب کنیم که فشار نرمال ما در ۱/۳ میانی فول اسپن رنج گیج قرار بگیرد لطفا اگه امکانش هست مثال بزنید که در چه صورت در ۱/۳ میانی نیست و در چه صورت هست

    ممنونم استاد

پاسخ‌ها (۲)

  • تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۲ سال پیش
    در داخل بسته مثال زده شده بخش فشار رو مشاهده نمایید.