نحوه ی برقراری ارتباط میان DCS و سیستم کنترل ESD

پرسش فنی حل شده
تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۳ سال پیش۲۸۹ بازدید۱ پاسخ
سلام

تصویر زیر مربوط به یک پلنت نفتی است که داری سیستم کنترل DCS, ESDو همچنین اسکادا است.

1- در P&ID زیر مقدار LIT به سیستم کنترل ESD فرستاده میشود. آیا این مقدار روی نمایشگر مربوط به سیستم ESD نشان داده میشه یا روی نمایشکر DCS?

2- به صورت کلی سیگنال هایی که به سیستم کنترل ESD فرستاده میشه آیا مانتورینگ وآلارم آنها روی DCS است یا ESD یا هردو؟

20230505_0857103072×4096 1.47 MB
  • پیوست تصویری

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فرداستادعلیرضا برنده فرد· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر

توضیح دقیق رو بر اساس legend نقشه میشه داد ولی چیزی که بنظر میرسه بر اساس نقشه های عمومی اینه که سیگنال در dcs هست و نمایش داده میشه و از طریق ارتباط شبکه به esd ارسال میشه و در esd بعنوان interlock با level0 , level1 استفاده میشه