نحوه ی تعریف سیکل زمانی برای سنسور در خط تولید

پرسش فنی حل شده
تصویر ضیاءالدین ملک نژادمهارت‌جوضیاءالدین ملک نژادپرسیده شده ۶ سال پیش۹۶ بازدید۱ پاسخ
سلام جناب اقای مهندس برنده فر!
چگونه می توان سیکل زمانی برای سنسور تعریف کرد یعنی در یک خط تولید (کام وایر) اگر یک سنسور القایی در مدت یک دقیقه تغییری نکرد. تمام خروجی های آن خط متوقف بشوند و یک Alarm به اتاق کنترل و پنل اچ ام ای ارسال شود؟

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فرداستادعلیرضا برنده فرد· ۶ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام روز بخیر شما باید از یک تایمر یک دقیقه استفاده کنید که با سنسور القایی فعال بشه ،پس از یک دقیقه اگه سنسور فعال نشه با استفاده از خروجی تایمر می تونید خروجی ها قطع کنید ،اگه نیاز به توضیح بیشتر دارید بفرمایید