نحوه ی تعریف Fail برای Regulator Valve

تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۲ سال پیش۷۲ بازدید۱ پاسخ
سلام

برای یک سیستم بلنکتینگ از دو رگولاتور یکی reducing برای وردی و دیگری بک پرشر برای خروجی استفاده میشود.

در دیتاشیت آنها spring action را باید برای کدام یک open و کدام یک close باشد؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
برای این ولوها Fail تعریف نمیشه و N/A در دیتاشیت در نظر گرفته میشه. چون همیشه شما یک sense line و یک خط هوای ورودی نیتروژن را دارید. حالت Fail برای مواردی می باشد که خط هوای نیوماتیکی دارید