نحوه ی عملکرد سیستم ESD یا DCS در پکیج های دارای سیستم کنترلی

پرسش فنی حل شده
تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۳ سال پیش۱۱۹ بازدید۱ پاسخ
سلام

پکیج های مانند کمپرسورها که خود سیستم کنترلی دارند. اگر سیستم ESD یاDCSبخواهد این پکیج را خاموش کندباید سیگنالش مستقیم به MCC برود یا سیگنال باید به سیستم کنترلی پکیج برود و سیستم کنترلی پکیج دستور قطع را بهMCC بدهد؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
سیگنال از سیستم کنترل مرکزی برای سیستم کنترل کمپرسور ارسال می گردد