نحوه ی محاسبه ی حداکثر جریان مجاز شینه برای IP های بالای 31

پرسش فنی حل شده
تصویر کاربر انجمنکاربر انجمنپرسیده شده ۲ سال پیش۸۲ بازدید۱ پاسخ
با سلام و عرض خسته نباشید

برای محاسبه جریان شینه فاز اگر ip بالای ۳۱ باشد آیا باید جریان I table را بر این اساس انتخاب کنیم و در ضریب های کاهنده ضرب کنیم؟؟؟

پاسخ منتخب

تصویر پوریا ساسانفراستادپوریا ساسانفر· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام بله

هرچه آی پی بالاتر خنک‌کنندگی تابلو ضعیف‌تر