نحوه ی محاسبه ی دیماند کل در یک مجتمع مسکونی

تصویر محسن تراشیمهارت‌جومحسن تراشیپرسیده شده ۶ سال پیش۶۴۴ بازدید۴ پاسخ
با سلام
اگه توی یه مجتمع مسکونی ۳ واحدی، برای هر واحد یک کنتور تکفاز ۲۵آمپری و برای مشاعات مجتمع یک کنتور سه فاز ۳۲آمپری سایز کرده باشیم(طبق برآورد بار توسط ضرایب همزمانی)، برای محاسبه ی دیماند کل مجتمع و درج در فرم الف، محاسبه به چه صورته؟ آیا اینجا هم ضریب همزمانی لازمه بین کنتورها اعمال بشه؟ استاندارد، هندبوک یا دستورالعمل های مربوطه در این زمینه چیه؟

پاسخ منتخب

تصویر پوریا ساسانفراستادپوریا ساسانفر· ۶ سال پیش
پاسخ منتخب
منظور از فرم الف چیست ؟ ضوابط طراحی تابلو کنتوری هر شهر را باید از شرکت توزیع همان شهر استعلام نمود .

پاسخ‌ها (۴)

  • تصویر محسن تراشیمهارت‌جومحسن تراشی· ۶ سال پیش
    منظور از فرم الف همون فرم اولیه هست که مهندس طراح همراه با نقشه های برق ساختمان مهر و امضا میکنه.
    آیا اصولا برای محاسبه ی دیماند کل یک بلوک آپارتمانی با مشخص بودن کنتورهای واحدها و مشاعات، نیاز به اعمال ضریب همزمانی هست یا باید ۱ فرض بشه؟
  • تصویر پوریا ساسانفراستادپوریا ساسانفر· ۶ سال پیش
    سلام
    پاسخ دادم اعمال ضریب همزمانی به تابلو ها الزامی است. تابلو کنتوری چون متعلق به شرکت توزیع است اعمال ضرایب همزمانی مطابق با دستورالعمل های آن شرکت انجام میشود.