تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۲ سال پیش۹۳ بازدید۱ پاسخ
سلام در اندازه گیری سطح سیال با Dp لول ترنسمیتر معمولا محل فلنج ها را ۱۵۰ میلی متر بالاتر ازHHو ۱۵۰ میلی متر پایین تر از LL میگیرند. در این شرایط میزانLRVوURV باید متناسب با محل فلنج های نصب شده روی مخزن باشد یا متناسب با HHو

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
در این شرایط LRV و URV مطابق با HH و LL فرایندی در نظر گرفته می شود و نه محل فلنج های نصب