سلام استاد
در بخش چهارم فصل 3 (که آموزش با تمرینی شروع می شود) ، دیماندها به گروه(مدار)هایی تقسیم بندی شدند ، که بر اساس تعداد مدارها و ضرایب همزمانی معرفی شده در استاندارد IEC61439-2 ، ضریبی را انتخاب می کنیم . سوال من این است که این گروه بندی ها را باید چطور انجام دهیم (اگر صورت مسئله خودش بیان نمی کرد) تا ضریب همزمانی درستی را انتخاب کنیم ؟ همچنن بر چه اساسی ضریب همزمانی آسانسور 0.8 در نظر گرفته شد (اگر صورت مسئله خودش بیان نمی کرد) ؟
حل شده
نحوه ی گروه بندی دیماندها و ضرایب همزمانی بر اساس استانداردهای مربوطه
پاسخ منتخب
ضرایب همزمانی توسط طراح تعیین می شود . اگر طراح ایده ای نداشته باشد از توصیه رفرنسها استفاده می کند
پاسخها (۳)
محمدتقی عابدینی درمی· ۵ سال پیش
سوال من این بود که بار های مثلا یک واحد ساختمانی چجوری به گروه های تقسیم بندی کنیم تا بر اساس تعداد گروه ( مدار ) یک ضریب همزمانی خوبی انتخاب کنیم ؟ در این رابطه و در رابطه با ضریب 0.8 در EIP مطلب و مرجعی بیان نشده است . این که این چیزها توسط طراح تعیین می شود خب ما هم می خواهیم طراح شویم و باید یاد بگیریم دیگه استاد .
پوریا ساسانفراستاد· ۵ سال پیشطراح علاوه بر مراجع باید از سایر دپارتمنهای درگیر در پروژه کسب اطلاع نماید. مثلا در پلنت صنعتی طراح برق در خصوص همزمان وارد مدار شدن پمپهای یک فرآیند اطلاعی ندارد باید این اطلاعات را از مهندس فرآیند بگیرد
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.