یه مثال زدید که حد پایین ۳۰۰ میلیمتر و حد بالا ۱۶۰۰ میلیمتر و انتخاب ۶۰ اینچ برای displacer.
شما گفتین زیرو رو روی ۳۰۰ میلیمتر انجام بدیم و اسپن رو روی ۱۶۰۰. یعنی
M0=w-pgh(h=300mm)
M100=w-pgh (h=1600mm)
آیا استنباط بنده درست بوده.
با تشکر
حل شده
چند سوال در مورد لول displacer
پاسخ منتخب
در این حالت زیرو میشه ۳۰۰ و اسپن میشه ۳۰۰+۱۵۰۰ یعنی ۱۸۰۰
۱۵۰۰ همون طول دسپلیسر ۶۰ اینچی هست
پاسخها (۷)
سجاد عزیزپوریان· ۶ سال پیش
سوال دیگه ای که در مورد displacer دارم اینه که حد پایین چمبر باید هم سطح حد بالای تانک باشه؟
فرزاد لطفیاستاد· ۶ سال پیشبله درست هستسجاد عزیزپوریان· ۶ سال پیش
و بازم شرمنده سوال دیگه که الان به ذهنم رسید فاصله ایزوله ولوها نسبت به حد پایین و بالا همان مقدار حداقل ۱۵۰ میلیمتر است یا فرق میکند.سجاد عزیزپوریان· ۶ سال پیش
امروز هم دارم در مورد لول ترنسمیتر خازنی ویدئوتون رو نگاه میکنم و سوالی برام پیش اومده و اما سوال: برای lrv دستگاه موقعیه که هیچ سیالی وجود ندارد و بنابراین طبق c=k€a/d با ضریب دی الکتریک هوا و برای urv طبق فرمول بالا اابته با ضریب دی الکتریک سیال مورد نظر . آیا استنباط بنده برای تنظیم پارمترهای lrv و urv درسته در غیر این صورت ممنون میشم بیشتر توضیح بدین
فرزاد لطفیاستاد· ۶ سال پیشحد پایین باید در جایی باشه که سطح مینیمم تون هست مثلا اگه سطح low روی ۳۰۰ هست نازل پایین هم روی سطح ۳۰۰ خواهد بود ولی قاعدتا نازل بالایی کمی بالاتر از hh قرار خواهد گرفت و مشکل ندارد
فرزاد لطفیاستاد· ۶ سال پیشخیر لزومی نداره