شما فرمودین که برای شناساندن fail به ولو،از sov استفاده میکنیم،ولی میتونیم هم استفاده نکنیم،در اون صورت چگونه fail رو به ولو بفهمونیم
حل شده
چگونگی تعریف Fail برای Control Valve بدون استفاده از Solenoid
پاسخ منتخب
من عرض نکردم میتونین استفاده نکنین!!
احتمالا در برداشت موضوع دقت لازم را نکردین. جهت شناساندن Fail به کنترل ولو باید حتما خط هوا رو قطع کنین
مرتضی مطیعی· ۴ سال پیش
طبق این P & ID ولو ما Fail to close هست ولی در دیتا شیت ولو مربوطه جلوی سلونوئید ولو، Not Required ذکر شده،در خود P & ID هم سلونوئید ولو نگذاشته،در این حالت کارکرد ولو چگونه هست
فرزاد لطفیاستاد· ۴ سال پیشکاملا P&IDشما صحیح است. این به این معنا نیست که fail ولو باید به دلیل وجود سولونویید اتفاق بیفتد. شما تصور کنین خط هوای شما به دلیل شات دان شدن کمپرسور قطع گردد. طبیعتا در این شرایط ولو کنترل شما هوا نداشته و fail می گردد و در اینجا کاملا بسته می شود