کابل مربوط به فیدبک پوزیشنرهای فیلدباس و هارت

تصویر جمال دیانتمهارت‌جوجمال دیانتپرسیده شده ۶ سال پیش۶۴ بازدید۳ پاسخ
یه پوزیشنر هارت که یک کابل دو رشته برا تغذیه و سیگنالش اومده سیگنال فیدبکش با همون کابل برمیگرده به اتای کنترل یا خیر…
برای پوزیشنر فیلدباس هم آیا با یک کابل دو رشته سیگنال ورودی به پوزیشنر میرسد و با همون کابل فیدبک برمیگردد یا کابل جداگانه ست

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۶ سال پیش
پاسخ منتخب
در سیستم های فاندیشن با همون ۲ رشته هم فرمان و هم فیدبک ارسال و دریافت میشه

پاسخ‌ها (۳)

  • تصویر پیمان غفوریمهارت‌جوپیمان غفوری· ۶ سال پیش
    سیگنال فیدبک می بایست توسط یک جفت سیم کنترلی مجزا بعنوان AIبه اتاق کنترل جهت صحت عملکردشیر به کنترلر اصلی داده شود.
  • تصویر پیمان غفوریمهارت‌جوپیمان غفوری· ۶ سال پیش
    بله
    البته تجهیزی که بتونه این فیدبک رو به شما بده در هنگام خرید شیرکنترلی می بایست درخواست داده بشه که عموما یک پتانسیومتر خطی هست