تصویر مهدی هیهاتمهدی هیهاتپرسیده شده ۶ سال پیش۹۲ بازدید۱ پاسخ
مهندس چه جوری باید فشار سنج رو با یک ورودی کالیبره کرد که خطا نیاره
  • پیوست تصویری
  • پیوست تصویری
  • پیوست تصویری

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۶ سال پیش
پاسخ منتخب
در ابتدا باید بگم این تجهیز برای اندازه گیری سطح به صورت اختلاف فشار استفاده شده است که منیفلد ۳ راهش هم گویای این مورد هست این نکته رو اشاره کردم برای بقیه دوستان ، همون طور که در فیلم هم گفتیم برای اندازه گیری سطح میشه از یک ترنسمیتر اختلاف فشار dpt استفاده کرد و بعد از اون شیر سمت vent منیفلد رو باز کرد در خصوص کالیبره کردنش باید تجهیز رو باز کنین و hp و lp رو به یک هند پمپ وصل کنین و رنج مورد نظر مثلا ۰ تا ۲۰۰ میلی بار رو به کمک هند پمپ به ترنسمیتر بدین ابتدا ۲۰۰ میلی بار رو بدین و span رو با دستگاه hand held hart تنظیم کنین یک فیلم آموزشی در این خصوص تهیه کردیم که قبلا در گروه فرستادیم و از سایت نماتک هم قابل دسترسی است

پاسخ‌ها (۱)