تصویر علی بیات ترکمهارت‌جوعلی بیات ترکپرسیده شده ۱ ماه پیش۱۱ بازدید۱ پاسخ
درمورد انتخاب فن و cfm کویل واقعا خیلی گنگ بودم استاد با اینکه چندین بار نگاه کردم بر چه مبنایی اون فنو انتخاب کردیم و اینکه اصلا اون cfmاولبه رو از کجا اوردیم یا اینکه چجوری از عدد ۱۱۰۰۰cfm به عدد ۹۲۰۰ cfm از روی کرو رسیدیم ممنون میشم راهنماییم کنید یا یک رفرنس بهم معرفی کنید

پاسخ‌ها (۱)

  • تصویر محمد صدرا عباسی نژادمهارت‌جومحمد صدرا عباسی نژاد· ۱۲ روز پیش
    سلام وقتتون بخیر. یک حدس اولیه و نسبتا معقول برای cfm میزنیم و بعدش از روی منحنی فن افت فشار رو میخونیم و در نرم افزار وارد میکنیم. وقتی روی گزینه محاسبه در نرم افزار بزنیم ، نرو افزار در نتایج خروجی به ما یک cfm جدید میده. ما مقدارش رو میخونیم و مجددا از روی منحنی فن مقدار افت فشار جدید رو میخونیم و در نرم افزار وارد کرده و مجددا محاسبه میکنیم. دوباره نرم افزار در نتایجش یک cfm جدید میده. شما این روند رو اینقدر تکرار میکنین تا زمانی که cfm جدید با قبلی تقریبا برابر بشه. اون مقدار cfm نهایی شماست.