16- استاندار نصب دستگاه بدون فن چجوریه؟

تصویر حسن رستم زادهمهارت‌جوحسن رستم زادهپرسیده شده ۳ ماه پیش۱۱ بازدید۱ پاسخ
نمیتونیم زانو 90درجه بزنیم باید دقیقا بالای دود کش پکیج لوله دود کش ساختمان باشه و مستقیم باشه که بتونه صاف دود رو بکشه بالا

پاسخ‌ها (۱)

  • تصویر مهرداد شفیع زادهاستادمهرداد شفیع زاده· ۱۱ روز پیش
    سلام
    نصب دودکش پکیج‌های فن‌دار (محفظه احتراق بسته)، مهم‌ترین اصل این است که حتماً باید از دودکش و اتصالات استاندارد خود شرکت سازنده استفاده شود. این دستگاه‌ها معمولاً از دودکش دوجداره (هم‌محور) با قطر ۶۰/۱۰۰ میلی‌متر استفاده می‌کنند که هوای تازه را از لوله بیرونی می‌کشد و دود را از لوله داخلی خارج می‌کند.

    ۱. محدودیت طول و زانویی
    فن پکیج معمولاً برای حداکثر ۴ متر طول دودکش طراحی شده است. هر زانویی ۹۰ درجه معادل ۱ متر و هر زانویی ۴۵ درجه معادل ۰.۵ متر از این طول کم می‌کند. اگر طول مسیر کمتر از ۴ متر باشد، باید از فلنج تنظیم دود (Restrictor) با قطر مناسب استفاده کرد تا جریان هوا متعادل شود.

    ۲. شیب و اجرا
    دودکش افقی باید با شیب ملایم رو به بیرون نصب شود (حدود ۵ میلی‌متر به ازای هر متر) تا از ورود آب کندانس به داخل پکیج جلوگیری شود. تمام اتصالات باید کاملاً هوابند و بدون نشتی باشند.

    ۳. فاصله از بازشوها (خروجی دود)
    دهانه خروجی دودکش باید حداقل ۱۲۰ سانتی‌متر از پنجره‌ها، درها یا بازشوهای مجاور فاصله داشته باشد و نباید مستقیماً به سمت آن‌ها باشد. همچنین فاصله از بخش مکش کولر یا هواکش‌های مکانیکی باید حداقل ۳ متر باشد