17- استاندار قطر دود کش چنده ؟

تصویر حسن رستم زادهمهارت‌جوحسن رستم زادهپرسیده شده ۳ ماه پیش۱۵ بازدید۱ پاسخ
باید 15 باشد

پاسخ منتخب

تصویر مهرداد شفیع زادهاستادمهرداد شفیع زاده· ۱۴ روز پیش
پاسخ منتخب
نصب دودکش پکیج‌های فن‌دار (محفظه احتراق بسته)، مهم‌ترین اصل این است که حتماً باید از دودکش و اتصالات استاندارد خود شرکت سازنده استفاده شود. این دستگاه‌ها معمولاً از دودکش دوجداره (هم‌محور) با قطر ۶۰/۱۰۰ میلی‌متر استفاده می‌کنند که هوای تازه را از لوله بیرونی می‌کشد و دود را از لوله داخلی خارج می‌کند.

۱. محدودیت طول و زانویی
فن پکیج معمولاً برای حداکثر ۴ متر طول دودکش طراحی شده است. هر زانویی ۹۰ درجه معادل ۱ متر و هر زانویی ۴۵ درجه معادل ۰.۵ متر از این طول کم می‌کند. اگر طول مسیر کمتر از ۴ متر باشد، باید از فلنج تنظیم دود (Restrictor) با قطر مناسب استفاده کرد تا جریان هوا متعادل شود.

۲. شیب و اجرا
دودکش افقی باید با شیب ملایم رو به بیرون نصب شود (حدود ۵ میلی‌متر به ازای هر متر) تا از ورود آب کندانس به داخل پکیج جلوگیری شود. تمام اتصالات باید کاملاً هوابند و بدون نشتی باشند.

۳. فاصله از بازشوها (خروجی دود)
دهانه خروجی دودکش باید حداقل ۱۲۰ سانتی‌متر از پنجره‌ها، درها یا بازشوهای مجاور فاصله داشته باشد و نباید مستقیماً به سمت آن‌ها باشد. همچنین فاصله از بخش مکش کولر یا هواکش‌های مکانیکی باید حداقل ۳ متر باشد

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما