P&ID D-101

تصویر ساناز ایران دوستمهارت‌جوساناز ایران دوستپرسیده شده ۲ ماه پیش۲۴ بازدید۱ پاسخ
سلام وقتتون بخیر در خصوص مثال آخر فیلم وقتی مقدار مخزن D-101به حداکثر می رسه شیر ورودی قطع میشه و تا زمان به حداقل نرسیدن مقدار مخزن و بسته شدن شیر خروجی شیر ورودی باز نمیشه احتمالا پس در این حالت شیر ورودی با چه فرمانی باز میشه داخل P&ID فقط I002 رو شیر ورودی تاثیر می گذارد

پاسخ‌ها (۱)

  • تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۱۸ روز پیش
    لطفا مجددا نگاه کنید چون برای ولو فرمان Reset گذاشته شده است که وقتی عامل shut down برطرف گردد با reset کردن ورودی باز می شود