Ex protection for barrier

پرسش فنی حل شده
تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۱ سال پیش۲۹ بازدید۱ پاسخ
سلام

فرض کنید ترانسمیتری داریم که Exia است و برییر مربوطه در ساختمان ITR که safe area هست می باشد.

۱-آیا می توان گفت چون ترانسمیتر Exia است برییر هم باید حتماExia باشد

۲- آیا برییری داریم که Ex نباشد؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
بریر قطعا الزامات ex i را دارد و عملا منطقه پر خطر با استاندارد حفاظت ex را از safe area جدا می کند.