استاد برای Level sketch نازل های لول شامل گیچ و ترنسمیتر رو چجوری باید محاسبه کرد؟
ممنون میشم توضیح بدین هم برای تایپ DP و هم برای displacer ها
با سلام
برای تهیه Level Sketch نازل های ابزار دقیق سطح شامل Level Gauge، DP Level Transmitter و Displacer Level Transmitter باید ابتدا محدوده اندازهگیری سطح مایع را مشخص کنیم و بعد محل نازلهای ابزار دقیق را بر اساس نوع تجهیز و شرایط فرآیندی تعیین کنیم.
نکته مهم این است که محل نازلها صرفاً از روی ارتفاع مخزن یا درصد Level تعیین نمیشود؛ باید محدوده عملیاتی، محل آلارم، نوع سیال، فشار و دما، مشخصات سازنده ابزار و الزامات نصب نیز در نظر گرفته شوند.
۱. ابتدا ترازهای سطح را روی مخزن مشخص کنید
۲. Level Gauge (LG) — تعیین نازلهای گیج سطح
برای Level Gauge خارجی، معمولاً دو نازل فرآیندی داریم:نازل بالایی (Upper Connection) & نازل پایینی (Lower Connection)
فاصله عمودی(CENTER-CENTER) بین مرکز این دو نازل، محدوده قابل مشاهده گیج را تعیین میکند.گاهی مواقع در عمل ممکن است لازم باشد گیج کمی پایینتر از LLL و بالاتر از HLL را هم پوشش دهد
نکته طراحی: برای Gauge Glass، Magnetic Level Gauge و Reflex Level Gauge جزئیات اتصال و محدودیت طول یکسان نیست. طولهای بلند ممکن است به چند گیج یا چند سکشن نیاز داشته باشند.
DP Level Transmitter — برای محازن رو باز
فشار وارد بر ترانسمیتر از دو مؤلفه تشکیل میشود: فشار هیدرواستاتیک سطح مایع و فشار اتمسفر در سطح آزاد برای مخازن رو باز
۴. DP Level Transmitter — مخزن بسته و تحت فشار
در مخزن بسته، فشار فضای بخار نیز وجود دارد؛ بنابراین باید اثر آن در اندازهگیری حذف شود.
در نوع Displacer، معمولاً یک محفظه خارجی Cage یا Chamber در کنار مخزن نصب میشود که از طریق دو اتصال فرآیندی به مخزن ارتباط دارد.
برای تعیین دقیق نازلها باید موارد زیر را بررسی کنید:
برای اطلاعات بیشتر لطفا فایل پیوست را ملاحظه کنید
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.