پرش به محتوای اصلی
حل شده

Relif temprature

تصویر علیرضا صیدیعلیرضا صیدیپرسیده شده ۸ ماه پیش۳۲ بازدید۲ پاسخ
با سلام . استاد در وبینار سایزینگ psv با instrucalc مقدار relif tempretureدقیقا چی هست و از چه مدرکی باید استخراج کنیم و در نرم افزار قرار دهیم ؟ برای سایزینگ psvبخار شما از حالت gas استفاده کردین . آیا دلیل خاصی داشت ؟ چون حالت steamهم نرم افزار دارد

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۷ ماه پیش
پاسخ منتخب
دمای خروجی سیال هنگام تخلیه که از دیتاشیت استخراج می گردد. واقعیت ش حضور ذهن ندارم اگر بخار دمای بالا بوده و یا حالت super steam بوده احتمالا به خاطر همین gas فرض شده است ولی در نرم افزار leser حالت steam وجود ندارد. می توانید بر روی حالت steam در instrucalc قرار دهید و سایزینگ انجام دهید. خروجی تفاوتی نخواهد داشت
  • تصویر علیرضا صیدیعلیرضا صیدی· ۷ ماه پیش
    جسارتا این دمای خروجی که فرمودین از دیتا شیت استخراج میشه از کدوم دیتا شیت ؟

پاسخ‌ها (۲)

  • تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۷ ماه پیش
    از دیتاشیت خود psv لطفا بسته نماتک قسمت سایزینگ PSV و تکمیل دیتاشیت را مجددا مشاهده نمایید

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.