با سلام
مهندس در مدرک P&ID کنار LOGIC LCV نوشته شده است DIFF GAP ON/OFF CONTROL ، ایا این ولو کار کنترل را انجام میدهد و یا ON/OFF؟
حل شده
آشنایی با وظیفه و عملکرد تجهیز DIFF GAP ON/OFF CONTROL در مدرک P&ID
پاسخ منتخب
درود لطفا از واحد فرآیند خودتون بپرسین چون من در این خصوص نظری ندارم
مرجان سرکارزاده· ۴ سال پیش
مهندس DIFF GAP ON/OFF CONTROL چیست؟
پاسخها (۲)
فرزاد لطفیاستاد· ۴ سال پیشدرود در ابزاردقیق در از نوع کنترلر ها نداریم . عموما بابت وجود اصطکاک هنگام تماس کنتاکت ها با هم در 2 ست پوینت مثلا low و high به مرور شاهد فرسایش تجهیز هستیم . این تیپ کنترلر ها تماس کنتاکت با یکدیگر رو آرامتر انجام می دهد. توصیه می کنم سایت زیر را مطالعه فرمایید. EEEGUIDE.COM – 20 Sep 17 On Off Controller | Characteristics of Control Action | Effects The On Off Controller or two position controller is the simplest, cheapest and the most used controllers. It is used in domestic heating systems Est. reading time: 2 minutes
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.