اشتباه خواندن کدهایG02 و G03 توسط دستگاه یا شبیه ساز

پرسش فنی
تصویر محمدرضا مسعودیمهارت‌جومحمدرضا مسعودیپرسیده شده ۱ سال پیش۳۱ بازدید۱ پاسخ
اگه خاطرتون باشه گفتین که تنظیماتی باید انجام داد تا نرم افزار سیمکو G02وG03رو اشتباه نخونه.ما به این مشکل برخورد کردیم.لطفا راهنمایی کنید

پاسخ‌ها (۱)

  • تصویر جلال حقیاستادجلال حقی· ۱۷ روز پیش
    سلام
    بله درسته . مختصات مرکز دایره یا کمان باید نسبت به نقطه شروع تعریف بشه در سیمکو به تنظیمات backplot مشابه تصویر پیوست مراجعه کنید و نوع کمان را بصورت relative to start تعریف کنید