با سلام وعرض ارادت اگر در سایزینگ دیزل ژنراتوری که قرار برای یک پلنت صنعتی به صورت دائم کار در مدار باشد به این نتیجه رسیدیم که به طور مثال یک دیزل ۱۰۰۰kva لازم است و در صورتی که در بین بارها بارهایی مثل سنگ شکن55kw و هیدروکن90kw داشته باشیم که با تغییر ابعاد سنگ نوسان ایجاد میکند آیا استفاده از یک دیزل با توان ذکر شده مزیتی نسبت به استفاده از دو دیزل سنکرون500kva در دمپ این نوسانات دارد؟؟ وهمچنین برای سایز کردن آیا باید برای ابن نوع بارها ضریب خاصی در نظر گرفت؟؟

پاسخ منتخب

تصویر پوریا ساسانفرپوریا ساسانفراستاد· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام ظرفیت دیزل نقشی در میرا کردن نوسانات ندارد. اساسا برای سایزینگ دیزل برای بارهای ضربه ای با سازنده مشورت کنید.