بررسی الزامات اتصال دو CPU به هم در حالت Software Redundancy

تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۳ سال پیش۱۱۶ بازدید۳ پاسخ
سلام 1-آیا صرفا برای hard ware ریداندانسی نیاز به سینک ماژول و فیبر نوری است یا برای software ریداندانسی هم نیاز است یعنی برای سافت ویر ریداندانسی چگونه دو cpuرا به هم وصل میکنیم؟ 2-در سیستم ریداندانت از دوتا فیبر نوری که هر کدام دوبلکس بودن استفاده شد کانکتورها آنها از چه نوعی باید باشد؟

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
فیبر نوری

پاسخ‌ها (۳)

  • تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۳ سال پیش
    سینک ماژول
  • تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۳ سال پیش
    سلام وقت بخیر 1- سینک ماژول و فیبر نوری فقط در HW REDUNDANCY استفاده میشود 2- کابل و کانکتور آماده هست بستگی به مدل CPU داره من کد فنی رو براتون میفرستم موفق باشی [6ES7960-1AA06-0XA0] SIMATIC S7-400H, Synchronization module V6 for patch cable to 10 m [6ES7960-1AA04-5AA0] SIMATIC S7-400H, Patch cable FOC 1 m for synchronization module