پرش به محتوای اصلی
حل شده

بررسی الزامات استفاده از DP Level Transmitter برای تعیین سطح

تصویر مهدی خرممهدی خرمپرسیده شده ۵ سال پیش۱۵۵ بازدید۵ پاسخ
سلام و عرض ادب عذرخواهی میکنم زمانی که به کمک اختلاف فشارسنج بخواهیم سطح را تشخیص دهیم ارتفاع قرارگیری گیج نسبت به مخزن را به چه صورت طراحی کنیم؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۵ سال پیش
پاسخ منتخب
تپ ها روی سطوح LL و‌HH نصب میشه

پاسخ‌ها (۵)

  • تصویر مهدی خرممهدی خرم· ۵ سال پیش
    با سلام ممنون از پاسخ شما دو تپ که در قسمت LL , HH نصب شده به کمک تیوب به گیج اختلاف فشار متصل میشن سوال من در مورد ارتفاع نصب این گیج هست و اینکه با بالا یا پایین بودن گیج اختلاف سطح خواهیم داشت؟
  • تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۵ سال پیش
    چرا از گیج میخاین استفاده کنین؟ قاعدتا باید از ترنسمیتر استفاده بشه که هر نوع خطایی رو در حالت zero بتوان zero trim کرد
  • تصویر مهدی خرممهدی خرم· ۵ سال پیش
    طبق سفارش کارفرما برای مخزن های اکسیژن مایع باید از dpبرای محاسبه سطح و ظرفیت مخزن استفاده کنیم
  • تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۵ سال پیش
    بله اینکه مشخص است منظورم اینه که چرا میخاین گیج بزارین؟ این کار رو با یک differential pressure transmitter میشه انجام داد و محاسبات حجم رو هم در اتاق کنترل میشه پیاده سازی کرد

پاسخ شما