بررسی الزامات و محدودیت های ارسال سیگنال از ترموکوپل به اتاق کنترل به صورت مستقیم

تصویر مرتضی مطیعیمرتضی مطیعیپرسیده شده ۴ سال پیش۱۹۴ بازدید۱ پاسخ
سلام شما فرمودید میتونیم مستقیما از ترموکوپل به اتاق کنترل سیگنال رو بفرستیم،در این صورت محدودیت فاصله وجود داره و نوع سیگنالی که ارسال میشه ولتاژی هست؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۴ سال پیش
پاسخ منتخب
اگه مستقیما بخواهید این کار رو انجام بدین باید حتما کابل شما و تمام ترمینال های مسیر از جنس همان ترموکوپل باشه بله محدودیت فاصله تا حدود 200 متر رو داریم. از اونجایی که کابل های ترموکوپل گران قیمت هستند و به مرور زمان آسیب می بینند توصیه میشه که از ترنسمیتر دما با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر استفاده شه