تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۳ سال پیش۱۳۱ بازدید۱ پاسخ
سلام در بسته اشاره شده ورودی saftey valve ها نباید reduce شود چرا که فشاری که PSV احساس میکند کمتر از فشار واقعی لاین خواهد شد. اما در دوتا از پلنت های نفت و گاز که دیدم تقریبا در ورودی همه PSVها این Reduce انجام شده. دلیل را از مهندسین آنجا پرسیدم و فرمودند که reduce کردن بر فشار دینامیک اثر میگذارد و فشار استاتیک را تغییر نمیدهد. و زمانی PSV روی لاین نصب میشه فشار که به آن وارد میشه استاتیک است نه دینامیک. بنابراین reduce کردن ورودی آنها مشکلی ندارد. حال من گیج و سردرگم شده ام که بلاخره reduce کردن کار درستی است یا خیر؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
درود خیر صحیح نیست. مگر اینکه هنگام طراحی واحد فرآیند شما فشار بعد از ردیوسر رو به عنوان فشار ورودی PSV در نظر گرفته باشه و یا حجم فلویی که میخاد از PSV به بیرون ریخته بشه پایین تر از ظرفیت PSV باشه. با رعایت این موارد میشه ورودی رو reduce کرد