بررسی امکان اتصال تجهیزات F&G مربوط به ساختمان Substation به Fire alarm Panel

تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۲ سال پیش۷۶ بازدید۱ پاسخ
سلام 1- در شرایطی که ساختمانی مانندsubstation از CCrفاصله زیاد داشته باشد مانعی ندارد که تجهیزات f&g این ساختمان به فایر الارم پنل وصل شود و دستور release کردنCO2 توسط فایر الارم پنل صادر شود؟ آیا نیاز به فایر الارم دارایSIL می باشد؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
بله کاری که خود ما هم در پروژه مون داریم انجام میدیم تجهیزات Substation به FACP متصل هستند و FACP با کابل فیبر اپتیک در بستر Modbus با سیستم F&G واقع در CCR مرتبط است. طبق الزام IEC 61508/61511 برای تجهیزات F&G ، الزام SIL در نظر گرفته نمی شود زیرا این تجهیزات Mitigative هستند و نه Protective