تصویر علی فرخیعلی فرخیپرسیده شده ۲ سال پیش۲۶۶ بازدید۷ پاسخ
سلام خوبید آقای مهندس عسگری من یک سوال در رابطه با سیستم کنترلی و تجمعی FQI داشتم كه مي تواند FQI سيگنالي به FIC بفرستد يا خير؟؟ چون طبق شكل پيوست ميخواهم روي FIC يك اينترلاك قرار دهم تا شير ON-OFF(XV) را ببندد؟ سوال اين جاست كه آيا مي توان اين كارو انجام داد يا خير .پردازش: ۲۰۲۳۱۰۱۲_۱۷۳۱۱۸.jpg…

پاسخ منتخب

تصویر رضا عسگریرضا عسگریاستاد· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
با سلام تصویری در پیوست سوال شما موجود نیست لطف کنید دوباره آپلود کنید بطور کلی نمایشگر FQI به عنوان یک توتالایزر شناخته میشه که مقدار دبی حجمی رو اندازه میگیره و عمدتا سیستم کنترل رو نمیتونه فعال کنه مگر اینکه به یک FY اینترلاک بشه و سپس FIC & FCV لوپ بشه پیشنهاد اینه که با نفر ابزار دقیق حتما مشورت بشه و چون بستگی به FEEDER های بیشتری روی FQI خواهد بود که بعضا تعبیه و تهیه آنها بسیار هزینه بر خواهد شد. با تشکر

پاسخ‌ها (۷)

  • تصویر حانیه برمایونحانیه برمایونتیم نماتک· ۲ سال پیش
    سلام جناب مهندس فرخی تصویری که ضمیمه این سوال فرمودید به درستی آپلود نشده مجدد این تصویر رو ارسال بفرمایید تا مدرس بتونن بررسی دقیق تری بر پرسش شما داشته باشن.
    • تصویر علی فرخیعلی فرخی· ۲ سال پیش
      سلام ببخشید اصلا نمیتونم تصویر را برای مهندس عسگری آپلود کنم
    • تصویر حانیه برمایونحانیه برمایونتیم نماتک· ۲ سال پیش
      سلام مجدد جناب فرخی محبت بفرمایید در چت آنلاین سایت مشکل تون ارسال بفرمایید که علت این آپلود نشدن چی هست؟ خطایی براتون نمایش داده میشه یا نه؟ تا بتونیم بررسی کنیم و سریعتر رفع کنیم این مشکل رو برای شما موید باشید
    • تصویر علی فرخیعلی فرخی· ۲ سال پیش
      ببخشید پیام خطا نمیده. تقریباً خیلی خیلی طول میکشه یا همیشه در حال آپلود نشون میده ولی متاسفانه فرستاده نمیشه
    • تصویر حانیه برمایونحانیه برمایونتیم نماتک· ۲ سال پیش
      سلام مجدد جناب فرخی محبت بفرمایید در چت آنلاین سایت پیام بدهید که بتونیم این مورد رو دقیق تر بررسی کنیم.
  • تصویر رضا عسگریرضا عسگریاستاد· ۲ سال پیش
    با سلام با توجه به شکلی که ارسال کردین باید بگم سیستم کنترل برای FQI که اصطلاحا توتالایزر نامیده میشه برای اندازه گیری دبی حجمی سیال و نمایش آن در اتاق کنرا هستش . هنگامیکه بصورت FQIC بیان میشه سیستم کنترل باید با یک شیر کنترل بخ تنظیک دبی سیال میز اثدام کند که در این صورت نیاز به یک Control Valve هراه با Block & Bleed تعریف گردد. وجود XV به هنوان یک شیر ON/OFF در بعد از سیستم میترینگ برای فطع و وصل جریان در شرایط EMERGENCY در شطوح سیال HH &LL میباشد