بررسی امکان استفاده از ET-200-m برای طراحی سیستم Redundant با تعداد ماژولهای بیش از 12 عدد

تصویر حمید مکرمیحمید مکرمیپرسیده شده ۵ سال پیش۱۰۵ بازدید۳ پاسخ
سلام در حال طراحی یک سیستم ریدادنس نرم افزاری می‌باشم که سی پی یو ها و کارت ها ریدادنس می‌باشند. از et200m میخواهم استفاده کنم. ولی تعداد ماژول ها بیشتر از دوازده عدد می باشد. میشه از تعداد بیشتری et200m استفاده کرد ؟؟یعنی از دو تا et200m برای کارت های اصلی و از دو تا et200m برای کارت های stanby استفاده کنم؟؟ مشکل شبکه ای پیش نمیاد؟؟

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۵ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر شما میتونید بیش از یک رک داشته باشید و مشکلی نداره. شما ورودی و خروجی ریداندنت رو با سیستم software redundancy کار میکنید!!!؟؟؟

پاسخ‌ها (۳)

  • تصویر حمید مکرمیحمید مکرمی· ۵ سال پیش
    اشکالی پیش میاره این موضوع ؟؟؟ یعنی امکان داره در مواقع اضطراری به خوبی عمل نکنه؟؟ این تابلو برای سیستم HVAC که شامل موتورایز فایر دمپر و … می باشد طراحی شده چ. شامل کنترل هواساز و کندانسینگ و فایر دمپر و کنترل فشار اتاق رک می باشد.
  • تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۵ سال پیش
    در حال کلی نباید مشکلی داشته باشه ولی اگه جایی نگران شرایط باشیم اول بجای software redundancy از hardware redundancy استفاده می‌کنیم بعد میریم سراغ io redundancy در ضمن io redundancy چه کمکی به شما میکنه ،آیا تجهیزات و سنسورها redundancy دارند یا فقط کارت ورودی خروجی رو redundant در نظر گرفتید هواساز سیستم ساده ای هست با سیستم معمولی هم کنترل میشه نیاز به این همه تجهیزات نداره