سلام
در حال طراحی یک سیستم ریدادنس نرم افزاری میباشم که سی پی یو ها و کارت ها ریدادنس میباشند.
از et200m میخواهم استفاده کنم. ولی تعداد ماژول ها بیشتر از دوازده عدد می باشد. میشه از تعداد بیشتری et200m استفاده کرد ؟؟یعنی از دو تا et200m برای کارت های اصلی و از دو تا et200m برای کارت های stanby استفاده کنم؟؟ مشکل شبکه ای پیش نمیاد؟؟
حل شده
بررسی امکان استفاده از ET-200-m برای طراحی سیستم Redundant با تعداد ماژولهای بیش از 12 عدد
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر
شما میتونید بیش از یک رک داشته باشید و مشکلی نداره.
شما ورودی و خروجی ریداندنت رو با سیستم software redundancy کار میکنید!!!؟؟؟
پاسخها (۳)
حمید مکرمی· ۵ سال پیش
اشکالی پیش میاره این موضوع ؟؟؟ یعنی امکان داره در مواقع اضطراری به خوبی عمل نکنه؟؟ این تابلو برای سیستم HVAC که شامل موتورایز فایر دمپر و … می باشد طراحی شده چ. شامل کنترل هواساز و کندانسینگ و فایر دمپر و کنترل فشار اتاق رک می باشد.
علیرضا برنده فرداستاد· ۵ سال پیشدر حال کلی نباید مشکلی داشته باشه ولی اگه جایی نگران شرایط باشیم اول بجای software redundancy از hardware redundancy استفاده میکنیم بعد میریم سراغ io redundancy در ضمن io redundancy چه کمکی به شما میکنه ،آیا تجهیزات و سنسورها redundancy دارند یا فقط کارت ورودی خروجی رو redundant در نظر گرفتید هواساز سیستم ساده ای هست با سیستم معمولی هم کنترل میشه نیاز به این همه تجهیزات نداره