سلام
۱- اگر نخواهیم برای سیستم ESDاز PLCاستفاده کنیم و به جای آن از یک سیستم رله کنتاکتی استفاده کنیم آیا مشکلی دارد؟
۲- در این شرایط این سیستم ESD رله کنتاکتی آیا SIL هم دارد؟
۳- اگر مدلی را سراغ دارید ممنون میشم معرفی کنید؟
حل شده
بررسی امکان استفاده از یک سیستم رله - کنتاکتی بجای PLC در ESD
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر
بله میتونید از رله استفاده کنید
رله هایی هستند که sil3 دارند از سازنده هایی مثل Phoenix , Pepperl & Fuchs ,Siemens ,GMI میتونید استفاده کنید
ولی در مورد سیگنالهای آنالوگ چه کاری میخواید انجام بدید؟
موفق باشی
عرفان مسلمی زاده· ۱ سال پیش
۱-استاد این ها صرفا یک رله ساده هستند یا ادوات جانبی خاصی دارند؟ ۲- پنل آنها الزامات خاصی مانند پنل PLCها دارد؟ ۳- امکانش هست یه مدل نامبر یا یه کاتالوگ معرفی کنید( سرچ میکنم پیدا نمیشه) ممنون
علیرضا برنده فرداستاد· ۱ سال پیشP&F Pepperl+Fuchs – 15 Nov 24 Relay Modules Search Attributes:
پاسخها (۴)
علیرضا برنده فرداستاد· ۱ سال پیشسلام وقت بخیر 1- نحوه سیم بندی متفاوتی دارند ولی نیاز به تجهیزات جانبی ندارد 2-پنل الزامات خاصی ندارد 3-لینک و کاتالوگ ارسال میکنم موفق باشی
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.