بررسی امکان در نظر گرفتن Tapping در بالای خط Light Steam برای نصب Pressure Transmitter

تصویر حسین عظیمیحسین عظیمیپرسیده شده ۶ سال پیش۱۸۴ بازدید۳ پاسخ
درود بر شما مهندس لطفی عزیز پرسشی که برام پیش اومد این هستش که: برای نصب ترانسمیتر فشار بر روی خط Light Steam آیا میشه به جای نصب تپینگ به صورت افقی و در قسمت کناری خط سیال، تپینگ رو در بالای خط سیال در نظر گرفت و ترانسمیتر رو با استفاده از Diaphragm Seal بر روی خط نصب کرد؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۶ سال پیش
پاسخ منتخب
درود خیر نصب در حالت بخار از کنار باید باشه دلیل استفاده از دیافراگم سیل را بفرمایید؟ چرا دارید استفاده می کنین؟

پاسخ‌ها (۳)

  • تصویر حسین عظیمیحسین عظیمی· ۶ سال پیش
    سپاس از پاسخ شما جناب مهندس. دلیل استفاده از دیافراگم سیل، حفاظت از ترانسمیتر در برابر دمای بالا هستش.
  • تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۶ سال پیش
    البته توجه کنین تحمل دمایی دیافراگم سیل ۲۰۰ درجه است