بررسی امکان قرارگیری TSO (Tight Shut Off Valve) در کلاس شیرآلات پایپینگی

پرسش فنی
تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۲ سال پیش۵۱ بازدید۱ پاسخ
سلام

اشاره شد که ولوهای پایپینگی فاقد کلاس نشتی هستند و کلاس نشتی برای ولوهای ابزار دقیقی است.

با این وجود آیا tight shut offبودن برای ولوهای پایپینگی معنا دارد؟

پاسخ‌ها (۱)

  • تصویر علی مانی زادهاستادعلی مانی زاده· ۹ روز پیش
    سلام و عرض ادب. بله، اصطلاح Tight Shut-Off برای شیرهای پایپینگی نیز کاملاً معنا دارد، اما نکته مهم این است که باید بین مفهوم Tight Shut-Off و Leakage Class تفاوت قائل شویم. در شیرهای کنترلی (Control Valves)، میزان نشتی مجاز از نشیمنگاه شیر معمولاً بر اساس استانداردهایی مانند ANSI/FCI 70-2 یا IEC 60534-4 و در قالب کلاس‌های نشتی مانند Class IV، Class V و Class VI مشخص می‌شود. در مقابل، برای شیرهای قطع و وصل پایپینگی (On-Off Valves) مانند Gate، Globe، Ball و Butterfly معمولاً از این طبقه‌بندی استفاده نمی‌شود، بلکه میزان نشتی مجاز از نشیمنگاه (Seat Leakage) بر اساس استانداردهای آزمون مربوط به شیر تعیین می‌شود. برای مثال، استاندارد API 598 الزامات آزمون و معیارهای پذیرش نشتی را برای بسیاری از شیرهای صنعتی مشخص می‌کند و استاندارد ISO 5208 نیز نرخ‌های نشتی مجاز را در قالب Rate A، Rate B، Rate C و سایر نرخ‌ها تعریف می‌کند. بنابراین، این تصور که شیرهای پایپینگی فاقد هرگونه طبقه‌بندی نشتی هستند، دقیق نیست؛ بلکه سیستم طبقه‌بندی و معیار پذیرش نشتی آن‌ها با شیرهای کنترلی متفاوت است. به‌عنوان مثال، در ISO 5208، نرخ نشتی Rate A به معنای عدم وجود نشتی قابل مشاهده در طول آزمون تحت شرایط مشخص‌شده است. همچنین در برخی آزمون‌های API 598، برای انواع مشخصی از شیرها و شرایط آزمون مربوط، نشتی قابل مشاهده از Seat مجاز نیست. در نتیجه، Tight Shut-Off برای یک شیر پایپینگی به معنای توانایی آن در محدودکردن نشتی عبوری از نشیمنگاه تا حد تعیین‌شده در مشخصات فنی و استاندارد آزمون است و لزوماً به معنای آب‌بندی مطلق در تمامی شرایط بهره‌برداری نیست.

    از دیدگاه مهندسی پایپینگ، زمانی که در Piping Material Specification یا Valve Datasheet عبارت Tight Shut-Off درج می‌شود، باید مشخص شود که منظور دقیقاً چه سطحی از آب‌بندی است و پذیرش آن بر اساس کدام استاندارد، روش آزمون و معیار نشتی انجام خواهد شد. برای مثال، اگر برای یک Ball Valve الزام Tight Shut-Off وجود داشته باشد، می‌توان با توجه به استاندارد طراحی شیر و الزامات پروژه، آزمون Seat Leakage را مطابق API 598 یا ISO 5208 با معیار پذیرش مشخص درخواست کرد. در شیرهای Pipeline نیز ممکن است استاندارد API 6D و الزامات آزمون آب‌بندی مرتبط با آن ملاک قرار گیرد. همچنین باید توجه داشت که اصطلاحاتی مانند Bubble-Tight Shut-Off، Zero Leakage و Tight Shut-Off همیشه معادل یکدیگر نیستند و استفاده از آن‌ها بدون تعیین شرایط آزمون می‌تواند موجب برداشت‌های متفاوت میان کارفرما، مهندس طراح و سازنده شود. برای مثال، ممکن است یک شیر در آزمون کارخانه با هوا و در فشار مشخص هیچ نشتی قابل مشاهده‌ای نداشته باشد، اما این موضوع به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که در تمام فشارها، دماها و شرایط واقعی سرویس نیز نشتی آن مطلقاً صفر باشد. بنابراین، اگر در یک پروژه برای شیر پایپینگی Tight Shut-Off درخواست شده باشد، بهتر است به‌جای اکتفا به این عبارت، استاندارد آزمون، فشار و سیال آزمون، جهت اعمال فشار، مدت آزمون و نرخ نشتی مجاز مشخص شوند. در مجموع، Tight Shut-Off مختص شیرهای ابزار دقیقی نیست و برای شیرهای پایپینگی نیز کاربرد دارد؛ تفاوت اصلی در استاندارد مرجع و نحوه تعریف و ارزیابی میزان نشتی مجاز است.

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.