بررسی امکان نصب فلوترانسمیتر DP در ارتفاع بالاتر از Line حاوی آب

تصویر سید مصطفی صمیمی اردستانیسید مصطفی صمیمی اردستانیپرسیده شده ۴ سال پیش۳۰۱ بازدید۴ پاسخ
آیا میتوان فلوترانسمیتر DP را در ارتفاع بالاتر از لاین حاوی آب نصب کرد؟هوک آپ آن را لطفا برایم رسم کنید.

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۴ سال پیش
پاسخ منتخب
درود خیر امکان پذیر نیست برای سیالات مایع تپینگ باید در کنار لوله اجرا شه و تجهیز در الویشن پایین تر از لوله قرار بگیره
  • تصویر سید مصطفی صمیمی اردستانیسید مصطفی صمیمی اردستانی· ۴ سال پیش
    سلام جناب آقای لطفی.در پروژه ای که من مشغول به کارم در یونیت فایر واتر به علت کم بودن ارتفاع لاین ترانسمیتر روی زمین قرار میگرفت از این رو به کمک دو کاندنسیت پات ارتفاع ترانسمیتر را بالاتر از لاین آب بردیم و مورد تایید قرار گرفت

پاسخ‌ها (۴)

  • تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۴ سال پیش
    قطعا اشتباه هست مهندس و می تونین نقشه های مورد تایید استاندارد نفت ایران رو از شماره های زیر پیدا کنین IPS-IN-101/102/103/104/105 که همگی استاندارد های نصب تجهیزات در صنایع نفتی می باشد.
  • تصویر سید مصطفی صمیمی اردستانیسید مصطفی صمیمی اردستانی· ۴ سال پیش
    سلام جناب مهندس.هوک آپی که خدمتتان میفرستم توسط تیم طراح مهندسی شرکت خودمان رسم شده و تایید شده است.
    • پیوست تصویری
  • تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۴ سال پیش
    پاسخ در این خصوص قبلا داده شده است