آیا میتوان فلوترانسمیتر DP را در ارتفاع بالاتر از لاین حاوی آب نصب کرد؟هوک آپ آن را لطفا برایم رسم کنید.
حل شده
بررسی امکان نصب فلوترانسمیتر DP در ارتفاع بالاتر از Line حاوی آب
پاسخ منتخب
درود خیر امکان پذیر نیست برای سیالات مایع تپینگ باید در کنار لوله اجرا شه و تجهیز در الویشن پایین تر از لوله قرار بگیره
سید مصطفی صمیمی اردستانی· ۴ سال پیش
سلام جناب آقای لطفی.در پروژه ای که من مشغول به کارم در یونیت فایر واتر به علت کم بودن ارتفاع لاین ترانسمیتر روی زمین قرار میگرفت از این رو به کمک دو کاندنسیت پات ارتفاع ترانسمیتر را بالاتر از لاین آب بردیم و مورد تایید قرار گرفت
پاسخها (۴)
فرزاد لطفیاستاد· ۴ سال پیشقطعا اشتباه هست مهندس و می تونین نقشه های مورد تایید استاندارد نفت ایران رو از شماره های زیر پیدا کنین IPS-IN-101/102/103/104/105 که همگی استاندارد های نصب تجهیزات در صنایع نفتی می باشد.سید مصطفی صمیمی اردستانی· ۴ سال پیش
سلام جناب مهندس.هوک آپی که خدمتتان میفرستم توسط تیم طراح مهندسی شرکت خودمان رسم شده و تایید شده است.
فرزاد لطفیاستاد· ۴ سال پیشپاسخ در این خصوص قبلا داده شده است