بررسی امکان نمونه گیری جریان از ترانس CT یا CBCT خارجی برای کلیدهای ACB

تصویر عرفان شیخ کرانیعرفان شیخ کرانیپرسیده شده ۱ سال پیش۵۴ بازدید۱ پاسخ
با عرض سلام و خسته نباشید. میخواستم بدونم آیا برای کلیدهای ACB میتوان از ترانس CT یا CBCT خارجی نمونه گیری کرد و دیتای نمونه گیری شده را به این کلید داد یا فقط از CTهای داخلی خود کلید نمونه گیری جریان انجام میشود؟ با تشکر

پاسخ منتخب

تصویر پوریا ساسانفرپوریا ساسانفراستاد· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام . بله میشه از ترانس جریان بیرونی استفاده کرد.
  • تصویر عرفان شیخ کرانیعرفان شیخ کرانی· ۱ سال پیش
    یعنی ترانس مستقیما به کلید ACB متصل می‌گردد یا اینکه ترانس به یک رله مانند ارت فالت/لیکیج متصل و خروجی این رله به رله شنت کلید ACB متصل می‌گردد؟
  • تصویر حانیه برمایونحانیه برمایونتیم نماتک· ۱ سال پیش
    سلام همراه گرامی از جانب تیم پشتیبانی نماتک از شما برای تأخیر در پاسخدهی مدرس محترم صمیمانه پوزش می‌طلبیم، متاسفانه مشکلی برای سایت کتیبه‌ها پیش اومده که برخی از مدرسین تنها قادر به دیدن سوالات هستند و امکان ارسال پاسخ در سایت رو برای سؤال شما ندارند. همکاران ما در بخش فنی در تلاش هستند هرچه سریعتر این مشکل رو رفع کنند تا به سؤال شما پاسخ داده بشه. از اینکه همراه صبور ما هستید، متشکریم.
  • تصویر پوریا ساسانفرپوریا ساسانفراستاد· ۱ سال پیش
    سلام. بله ترانس جریان به رله اکسترنال و خروجی رله به بوبین قطع کاید متصل می‌شود.

پاسخ‌ها (۱)