پرش به محتوای اصلی
حل شده

بررسی تاثیر فرکانس خروجی SSR بر روی کیفیت عملکرد PID

تصویر محمدکاظم انوری فردمحمدکاظم انوری فردپرسیده شده ۳ سال پیش۱۰۲ بازدید۱ پاسخ
با سلام و احترام، در مورد پروژه ای که در بخش PID انجام شد شما خروجی PID را بردید به سمت یک تایمر پالسی که با توجه به زمان 1 ثانیه ای که گذاشته اید فرکانس خروجی SSR یک هرتز می شود. سوالم اینه که کاهش یا افزایش این فرکانس می تونه روی کیفیت PID اثر بگذارد؟

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر این زمان نباید خیلی کم باشه که از روشن و خاموش شدن SSR جلوگیری کنه و انقدر زیاد که باعث نوسانی شدن دما در سیستم بشه حدود چند ثانیه خوبه موفق باشی

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما