بررسی تفاوتهای موجود در خصوص چگونگی انجام ارتینگ برای ترانسمیترهای خازنی و سایر ترانسمیترها

تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۳ سال پیش۹۴ بازدید۱ پاسخ
سلام در بسته اشاره شد که ترمینال ارت در تمامی ترانسمیترها نباید وصل شود و باید در سمت دیگر در اتاق کنترل وصل شود. اما ترانسمیترهای خازنی تک پرابه اشاره شد که ترمینال ارت را به بدنه مخزن و بدنه مخزن را به زمین وصل کنید؟چرا؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
تمام ترنسمیترهای خازنی باید دارای یک رفرنس زمین یا همون صفر باشند یعنی تجمع بار مثبت بر روی یک پراب باید با یک مرجع که همون زمین هست مقایسه بشه